▍1、蔚蓝国际小区地面下沉3A、3B店面消防管网及10多个消防栓,无法正常使用,店面一旦发和火灾消防无水如何来灭火。
目前市政的路面已经安排恢复,听现场施工人员说就这样回填消防管不修,还影响到控制系统的线路,造成部分消防设施无法正常使用,存在消防安全隐患。
▍2、店面门口的给水管网也没有帮忙接到每个店面,就拉了管放在门口就完事了。
▍3、排污管下沉严重造排污不流通,店面无法正常使用卫生间,店面排出来的污水管拉扁,拉断都没有重新布管。
▍4、每个店面内都有不同层度的裂下沉造店面无法正常经营,找了地铁施工方,他们说这个是自然沉降不管他们的事。
福州地铁集团有限公司
“区政府已召开专题协调会,主管部门也组织街道、物业等单位到现场勘查协调,目前明确由我司负责处理的问题正在组织实施。
1、关于蔚蓝国际小区消防管网故障问题,协调会议商定由小区物业自行修复;
2、关于店面给水管问题,协调会议商定,对于水管管路有问题的部分店铺,由我司督促施工单位给予接到店面前,由各自店面负责接入。但后期实施时,物业通过社区协调要求给予每家店铺均预留一根给水管道于门面前,目前施工单位已按要求给予每家店铺预留给水管路。
3、关于店铺排污管下沉造排污不流通的问题,我司已督促施工单位在施工时全部重新将污水管网接通至污水井。
4、关于房屋沉降问题,施工前和施工后施工单位均进行了相关的鉴定,鉴定结果显示非施工单位施工造成。鉴定报告已送达相关部门和物业,若仍有异议的,可以举证并向上级反映。载自长乐城事公众号