一大段铜管都包裹好好地,只是室内机接出来大概二十厘米长的一段2根铜管没有分开保温,这样合适吗???
而这一段的2根短铜管是用接头连接长铜管的,细的铜管接头处在包裹好后在外层有结露滴水,这样情况是否正常???
发表于 2012-7-22 18:53:50 | 显示全部楼层 来自 加拿大来自: 加拿大
很不专业的师傅!非常的不规范。要重新做!!!!
 楼主| 发表于 2012-7-22 19:08:19 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
不谈政治 发表于 2012-7-22 18:53
很不专业的师傅!非常的不规范。要重新做!!!!

都找售后2次了,
发表于 2012-7-22 19:23:20 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
这要看高压是在内机节流还是外机节流,如果内机节流这样就不行
发表于 2012-7-22 19:47:14 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
1.5p以下的空调,也就是内机挂在墙上的那种,因为毛细管在压缩机外面它的两根室内管都是冷管,所以有一小段包在一起,一般是可以的。有一部分3P以上的机子因为毛细管在室内机,所以一根管是热的一根管是冷的,那种机子两根管是一定要分开报的。而1.5P的机子很多厂家出来的新机在内机这一段铜管都是只用一根保温管的,这个不影响使用。而你说的细的铜管接头处在包裹好后在外层有结露滴水,那是因为细的这根是高压管,制冷剂就是通过这根管从压缩机输送进来的,所以相对来讲这根管温度更低。如果外层保温管没套到位的话就会结露水。我想可能是安装工没把保温管套到位。可以把这段扎带解开 拿一小段保温管剪开,剪口朝上包住不要露出铜管再重新把扎带扎好就能解决了!
 楼主| 发表于 2012-7-22 19:57:31 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
本帖最后由 danceair 于 2012-7-22 20:27 编辑
看乐闹 发表于 2012-7-22 19:47
1.5p以下的空调,也就是内机挂在墙上的那种,因为毛细管在压缩机外面它的两根室内管都是冷管,所以有一小段 ...


多谢你们的热心解答,谢谢
大1.5p的海尔定频空调,也是你说的这样吗,
还有我感觉这台空调制冷效果不好,我18平方2.6米高的店面室外温度35度左右,在没人进出的情况下,制冷2个小时降不到27度以下;
在设定28度后,经常室温显示28度还没跳到27度就停机,还没跳到29度就启动制冷,感觉压缩机启动太频繁了,我的是新机,6月底开启使用,刚开始设定温度是都是低于设定温度才停机高于设定温度才启动制冷的,2次找售后都说没问题很正常,今天给我换了个温控探头,似乎还是老样子;
如何确定制冷效果好坏,通过出风口温度和室温的温度差,还是和室外温度的温度差,温度差多少以上算是制冷效果好

热切盼望回复!!!!
发表于 2012-7-22 20:06:39 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
是的!小的外机型号一般为 32W,,33W ,大的一般为35 W什么的  差不了多少的!
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:29:21 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
看乐闹 发表于 2012-7-22 20:06
是的!小的外机型号一般为 32W,,33W ,大的一般为35 W什么的  差不了多少的!

我感觉这台空调制冷效果不好,我18平方2.6米高的店面室外温度35度左右,不西晒,在没人进出的情况下,制冷2个小时降不到27度以下;
在设定28度后,经常室温显示28度还没跳到27度就停机,还没跳到29度就启动制冷,感觉压缩机启动太频繁了,我的是新机,6月底开启使用,刚开始设定温度是都是低于设定温度才停机高于设定温度才启动制冷的,2次找售后都说没问题很正常,今天给我换了个温控探头,似乎还是老样子;
如何确定制冷效果好坏,通过出风口温度和室温的温度差,还是和室外温度的温度差,温度差多少以上算是制冷效果好

热切盼望回复!!!!
发表于 2012-7-23 09:10:27 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州来自: 中国福建福州
你可以用温度计量一下。制冷时,进风口温度减去出风口温度应大于8度。基本就是正常的。